人人澡人人妻丰满熟妇,日日操夜夜操人人操,免费s片,免费一级毛片黄久久久免费看漫画

您好,歡迎訪問東莞市晟方機械有限公司官網!
全國統一服務熱線

全國咨詢熱線:

13652583376

新聞動態
推薦產品

通信電纜與電力電纜距離

發布日期:2024-10-11瀏覽次數:122
通信電纜與電力電纜距離,通信電纜和電力電纜安全距離

安全距離不少于2.5m;還有就是,如果是同一種電壓的應該沒有標準吧,間距大于等于300mm就OK了主要是光纜的彎曲半徑,至少考慮40倍直徑。

通信光纜與電力線路的安全距離

其他埋式通信電纜及光纜平行間距大于0.75m,交叉0.25m的要求。

架空光纜與10KV電纜同桿架設間距要求是多少

不是間距吧你說的是垂直凈距,按要求是不可以同桿架設的。



強電和光纜要隔多遠才不會干擾

光纜可以與10kV的電力電纜平行敷設,也沒有距離要求,兩種電纜走在一個金屬橋架內沒有問題,光纜是通過光波通信的,電力線路的電磁波不會對其產生影響。

儀表電纜敷設問題

在化工和石化都有明確規范的。

光纖與電纜間距要求

按照國家的規定電力電纜和光纜之間的安全距離是0.1米,也就是10厘米。

光纜電纜同溝敷設間距標準

但在規范對光纜還提出:埋式電力電纜(35kv以下)之間平行間距大于0.5m;埋式電力電纜(35kv及以上)之間平行間距大于2.0m。

通信線路與高壓線路之間的距離

通信線路在與10kv電力架空線時,如果架空電力線路有防雷保護設備,最小垂直凈距離為2.0m,沒有防雷保護設備,最小垂直距離為4.0m。

電力線路和電信線路的安全距離

1.5米以上.如果是變電、輸電線路的話,那么通信線路必須在線桿上方,且與變電、輸電線路保持1.5米以上.如果是縣市配電線路。

架空光纜與電力線垂直交叉距離

標準是有的如下:最小垂直凈距架空電力線路有防雷保護設備架空電力線路無防雷保護設備1—10kv以下電力線2.0m4.0m這個標準時是光纜吊線(鋼線)與10KV的安。

380v電纜和光纜同溝敷設間距要求

根據YD5102-2005長途通信光纜線路工程設計規范中6.2中要求光纜可同其他通信光纜或電纜同溝敷設,但不得重疊和交叉,纜間的平行凈距不得小于10cm。

通信電纜與電力電纜可以同溝直埋嗎

可以同溝直埋的。如果有電力電纜和通信電纜在同時設計到了同一個方向的時候,可以互相利用同一條溝,但這條溝必須要比平時的溝要寬一點。

地埋高壓電纜與通訊光纜安全距離是多少

距建筑物的水平安全距離66千伏—平行0.1米。

電力管道與通信管道的安全距離

通信管道和電纜的安全間距是根據通信管道壓力等級和室內外環境確定的。一般室外通信管道和電纜水平間距為0.5~1.5m,室內為5~625px。

電纜和光纜可以走同一根桿子么,兩根線距離最少要多少距離

可以!兩線間不需要距離!如果是電力電纜的話,兩線間最小距離0.5m??梢?兩線間不需要距離!如果是電力電纜的話,兩線間最小距離0.5m。

光纜與強電安全距離

在通常情況下,一面墻敷設豎向管線(槽)或安裝設備時,配電間進深的凈距D1=1200~1500mm;弱電間進深的凈距D2=1100~1400mm較為合理。

35千伏交叉跨越35千伏線路,和通信線的最小安全距離是多少啊

35千伏交叉跨越35千伏線路,和通信線的最小安全距離3米.具體請查閱相關規程35千伏交叉跨越35千伏線路。

架設電信光纜與電力線路安全距離不足?架設電

一般電力線路不會讓其他運營商的光纜架設在自己線路上,但如果有協調的好的話也可以,如果非要把光纜跟電力線路同路由的話一定要記得離電力線路的距離。

簡述光纜與電纜的區別

電纜分同軸電纜,電力電纜和通信電纜,各個材質不一樣,所以傳輸速率不一樣,通信電纜的傳輸距離及速率受到線徑及距離影響。

地埋動力電纜和地埋光纜能不能同時埋在一個電纜溝里,有什么技術要求嗎

一般來說不能,有電磁影響及安全隱患。同溝敷設需要注意距離,直埋光纜與電力電纜(35kV以下)平行時0.5m交越時0.5m。

請問架空光纜,和0.4kV電力線纜,共桿敷設的情況下,要求最小間距是多少

間距不少于2.5m;主要是光纜的彎曲半徑,至少考慮40倍直徑;光纜是采用專用金具的,它導光,用金屬線吊沒問題,但還是要注意彎曲半徑的保護。

我想了解下強電和弱電布線距離用什么要求

強電和弱電布線距離要求:(用戶電纜無法與高壓(AC1000V,DC1500V)電纜一同(捆綁)走線。通訊電纜的終端與高壓電纜的終端最小距離450mm。

電力電纜與通信電纜有啥不一樣

在電力系統中電纜產品,常用包括1-500KV以及以上各種電壓等級,各種絕緣的電力電纜。它的基本結構由線芯(導體)、絕緣層、屏蔽層和保護層四部分組成。

動力電纜與通信電纜安全距離

是要有一個距離,具體多少,規范里也沒具體規定,設計上大約最少在300毫米。是要有一個距離,具體多少,規范里也沒具體規定,設計上大約最少在300毫米。
TAG: 通信電纜與電力電纜距離  
查看更多 >>推薦資訊
裁線機安全操作全指南,10項必須掌握的規范要點

裁線機安全操作全指南,10項必須掌握的規范要點

在線客服
服務熱線

服務熱線

13652583376

微信咨詢
東莞市晟方機械有限公司
返回頂部